冷库压缩机排气压力过低或过高的原因

[复制链接]
发表于 2019-3-20 15:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

冷库

冷库

一、冷库压缩机排气压力过低
主要原因如下:
1)冷凝器进水阀或水量调节阀设定过大,供水量过多。
2)受气候、地域或采水方式影响,水温或空气温度过低影响水冷式或风冷式冷凝器的冷凝温度,导致排气压力过低。
3)冷库压缩机吸入湿蒸气。
4)排气阀泄漏。

二、冷库压缩机排气压力过高
主要原因如下:
1)制冷系统混入空气或有不凝性气体。
2)进入冷凝器的冷却水温较高或冷却塔选配不合适。
3)冷却水量不足,阀门开启过小或进水压力过低。
4)冷凝器长期没清洗,冷却水管污染结垢,管壁内积油或冷凝器内冷却水分布不均匀。
5)冷却塔风量不足或电动机损坏不转。
6)安装原因使排气管局部受阻,或操作时阀门未全开启。
7)冷凝器配置传热面积偏小,负荷不匹配,使排气压力升高。

总之,如果冷库压缩机运行中排气压力忽高忽低,会造成冷库压缩机比增大,制冷量减少功耗增加,而且冷库压缩机排气压力升高会影响润滑油和冷库压缩机零部件的使用寿命。如果排气压力过低,也会影响制冷系统的正常工作,同样也是必须设法避免的。