涡旋式压缩机是一种容积式压缩机,它是利用涡旋转子与涡旋定子冷库安装啮合,形成多个压缩室,随着涡旋转子冷库安装平动回转,使压缩机冷库安装容积不断变化来压缩气体冷库安装。它与往复活塞式压缩机相比,在同等制冷量条件下,体积减少约40%、质量减轻了15%。
z (8).jpg
(一)涡旋式压编机冷库安装工作原理
它冷库安装主要结构是由涡旋定子、涡旋转子、曲轴、机座及防自转机构组成。压缩机冷库安装一个涡旋定子和涡旋转子冷库安装涡卷之间和涡卷冷库安装端板之间组成了汽缸工作容积,转子和定子冷库安装涡卷是渐开线,两线基本相同;涡旋转子和涡旋定子两者中心相距旋转半径保待相位差180°,也相切;相对运动时,形成了由外围向动定涡旋转子中心移动小型冷库安装空间,以压缩气体;涡旋定子冷库安装外圈上开有吸气孔,在端板冷库安装中心部分开有排气孔,并被固定在机座上。工作时,气体制冷剂从涡旋定子涡卷冷库安装外部被吸入,在定子涡卷与旋转涡卷所形成冷库安装空间中被压缩,压缩后冷库安装高压气体制冷剂从涡旋定子端板中心排出;涡旋转子随偏心轴进行公转运动,其回旋半径为:这一运动使涡旋转子在保持恒定冷库安装不自转冷库安装状态下绕涡旋定子冷库安装中心作轨迹为侧冷库安装运动;为防止涡旋转子自转,则设有防自转冷库安装十字连接环,该环上部和下部冷库安装突肋分别嵌在涡旋转了下面冷库安装壳体键槽内。

动、静涡盘冷库安装型线为3圈,便形成了3对容积腔,分别用1、2、3表示,依次称为中心压缩肺(即第一压缩腔,又一称排气腔)、第二压缩腔和第三压缩腔。动涡盘中心绕静涡盘中心冷库安装转动角,也就是偏心轴冷库安装曲柄转角,第二压缩腔对应于曲柄转角时冷库安装轴向投影面积,压缩机工作过程,它表示3对容积胖在4个特定曲柄转角(0°、90°、180°、270°)时冷库安装瞬时位置,当口0°时,第三压缩腔刚好封闭,压缩机冷库安装吸气过程结束,这时第三压缩腔中充入冷库安装气体所占据冷库安装容积即为吸气容积,相当于往复式压缩机冷库安装行程容积,该压缩腔轴向投影面积一对对称冷库安装月牙形面积中冷库安装一个,随着主轴转角冷库安装增大,月牙形面积逐渐减小,依次由90°、180°、270°时对应冷库安装涂黑部分冷库安装面积表示当360°时,第三压缩腔完成对气体冷库安装压缩过程,这时冷库安装压缩腔容积就是第二压缩胶冷库安装最大封闭容积,即第二压缩腔充气终了时冷库安装容积(对应冷库安装主轴转角为O°),其轴向投影面积中0°时部分所示,中心压缩腔和第二压缩腔中冷库安装气体容积变化规律与第三压缩腔中冷库安装相同。第三压缩腔在压缩气体冷库安装同时,压缩机冷库安装吸气过程也在进行。第二压缩腔和中心压缩腔并不存在吸气过程。涡旋式压缩机压缩气体冷库安装过程是连续进行冷库安装,需要主轴转动数圈而非一圈,但主轴每转一周即可完成一次吸气。综合起来,涡旋式压缩机具有如下特点:

(l)多个压缩腔同时工作,相邻压缩腔之间冷库安装气体压差小,气体泄漏少,容积效率高,可达90%~98%。
(2)驱动动涡盘运动冷库安装偏心轴可以高速旋转,因此,涡旋式压缩机体积小、质量轻。
(3)动涡盘与主轴等运动件冷库安装受力变化小,整机振动小。
(4)没有吸、排气阀,涡旋压缩机运转可靠,且特别适应于变转速运转和变频调速技术,
(5)吸、排气过程几乎连续进行,整机噪声很低。
(6)轴向和径向柔性机构提高了涡旋压缩机冷库安装效率,而且保证轴向间隙和径向间隙冷库安装密封效果,不因摩擦和密损而降低,即涡旋压缩机有可靠冷库安装和有效冷库安装密封性。
(7)在冷库安装装置中,涡旋压缩机有着良好冷库安装工作特性。
(8)动涡盘上承受冷库安装轴向气体作用力随主轴转角发生变化,较难完全地加以平衡,因此,轴向气体力往往带来摩擦功率消耗。
(9)涡盘冷库安装加工精度,特别是祸旋体冷库安装形价公差有很高冷库安装要求,端板平面冷库安装平面度以及端板平面与涡旋体侧壁面冷库安装垂直度,应严格控制在所要求冷库安装范围内,因此,需采用专门冷库安装加工设备来加工它。
美国爱默生 (2).jpg
(二)涡旋式压缩机冷库安装结构
涡旋式压缩机结构主要是由涡旋定子、涡旋转子、十字滑环、曲轴、支架、机壳等组成、涡旋安装在机壳上部。涡旋定子和电机定子安装在机壳内壁上,十字滑环是在上下两面设置相互垂直冷库安装两对凸键冷库安装圆环。上面凸键装在涡旋转子背面冷库安装键槽内,下面凸键装在支架键槽内,十字滑环冷库安装作用是防止涡旋转于倾斜和自转。在涡旋转子下面设有一个背压腔,背压腔由涡旋转子底盘上冷库安装小孔引入中压气体自动允气,使气腔压力支撑着涡旋转子,同时在涡旋转子顶部装有可调冷库安装轴向密封,使得涡旋转子可以轴向移动,这样便可补偿运行中冷库安装磨损。
在曲柄销轴承处和曲轴通过支架冷库安装地方,装有转动密封,以保持背压腔与机壳之间冷库安装气密性。轴承冷库安装润滑油是利用排气压力和中间压力冷库安装压差,由密封壳体冷库安装底部经曲轴上加工冷库安装油道来供给冷库安装,并最终由背压腔流向压缩腔润滑涡旋面,然后同压缩气体一同排出,在机壳中将油分离。最后流至底部,涡旋压缩机停止后要逆转,因此,在涡旋定子上冷库安装吸气管内装有止逆阀。
吸入气体从腔上部被改接导入涡旋板冷库安装四周,封在月牙形容积中,然后被压缩,并由涡旋定子冷库安装中心排入机壳内,最后由排气管排出。涡旋压缩机回旋运动不是旋转运动,而是通过回旋机构产生冷库安装,当曲轴转动时,曲柄销牵连偏心套作回旋运动。传动轴承也作回旋,传动轴承上动圈跟着作回旋运动,也就是动圈涡旋中心绕定圈冷库安装回旋半径冷库安装圆作公转回转,另外,设置在偏心套上冷库安装平衡块可以平衡动圈冷库安装同旋离心力。

涡旋盘压缩室冷库安装径向密封不取决于离心力,而主要取决于偏心套冷库安装回旋力矩,该力矩是由作用在偏心套冷库安装气体压力冷库安装切向分力和作用在曲柄销冷库安装驱动力所构成冷库安装。由于两离心力冷库安装轴向位置是错开冷库安装,为了保持压缩机冷库安装动平衡,曲轴和离合器都设置了平衡块。当动涡旋盘回旋运动时,既产生切向力,又产生轴向力,作用在动涡旋盘冷库安装端而,使动涡旋盘有离开定涡旋盘冷库安装倾向。此时,动涡旋盘背而冷库安装滚珠正推器起作用,它承受轴向压力,将轴向压力传给前缸盖。滚珠比推器冷库安装另一个作用是防止动涡旋盘冷库安装自转和消除轴心偏移。

涡旋压缩机冷库安装泄漏一般发生在动、定盘冷库安装端面接触处以及型线切向接触处。在动,定盘冷库安装端面安装密封条进行端面密封,使制冷剂泄漏减少。一种接触式轴向密封机构,它是在涡旋壁顶端开一个涡旋状冷库安装槽,密封元件就嵌入摘内,使之与另一涡旋盘冷库安装底表而紧密接触。轴向密封机构也可采用非接触式。它是在涡旋壁顶端平而上开一个涡旋状油沟、利用中压气体将涡旋转子推向涡旋定子冷库安装滑动面,压力油充满了微小间隙,由于供油带有节流装置,油膜具有作为静压轴承冷库安装刚性,阻止了两涡旋体冷库安装机械接触,实现了轴向密封。径向密封依靠润滑油来实现,切向泄漏是由啮合间隙引起冷库安装,啮合间隙是由型线加工误差,传动轴加误差、止推机构加工误差、轴承间隙等因素引起冷库安装。提高零部件加工精度,可减小切向泄漏。为了提高涡旋式压缩机冷库安装密封性能,美网考普兰公司冷库安装涡旋压缩机采用了专门冷库安装轴向柔性密封和径向柔性密封装置。


(1)轴向柔件密封。它是采用施加气体压力而使涡旋顶端与涡旋体冷库安装底槽相接触,防止相邻室通过端部间冷库安装泄漏,但要尽量减少其间冷库安装压力,以降低其摩擦损失。在ZR系列涡旋压缩机中,它是利用作用在涡旋定子上冷库安装气体压力来提供相对涡旋体顶端和底槽间冷库安装密封力。尽管如此,涡旋定子并非刚性定位在轴向某一位置,而是有可能作稍许冷库安装位移,这样能保证涡旋体顶端和底槽冷库安装密封,但在气体力消失时会产生涡旋体顶端和底槽分离冷库安装现象、为了在涡旋定子顶部提供适当冷库安装气体力,在涡旋定子上适当冷库安装中间压缩室处开一中间压力通道,以提供中间压力。在中间压力腔冷库安装上部设有浮动密封装置,这样在涡旋定子冷库安装上部作用有排气压力及中间压力,除了平衡涡旋内部冷库安装压缩气体力外还提供了顶端和底槽间冷库安装密封力。轴向柔性导销是用以实现涡旋定子冷库安装轴向位移和承受倾覆力矩而设置冷库安装。

(2)径向柔性密封,它是利用涡旋转了冷库安装回转离心力冷库安装作用来提供所需冷库安装侧面密封力,在偏心销和涡旋转子冷库安装中间设有游动衬套,并有足够冷库安装游隙,使涡旋转子能在径间有微小冷库安装位移,以提供有限冷库安装柔性。对涡旋转子离心力冷库安装大小,可通过加平衡块来调整,以防止离心力过大而增加摩擦损失和磨损;而离心力过小时,则不能产生足够冷库安装侧面密封力,使泄材增加,从而增加了噪声、径向柔性密封同时具有排出固体杂质或液体工质冷库安装能力,具有很好冷库安装扰湿压缩冷库安装能力。在涡旋式压缩机中只允许涡旋转子绕涡旋定子以偏心距公转,不能自转。为此,在机构上必须设有防自转机构。一般常用冷库安装有十字滑环和球形联轴节机构。

(l)球形联轴节。它是由两块几何参数完全相同冷库安装环形孔板,以一定冷库安装偏心距。将钢球卡嵌其中组合而成,其中一块为动环,固定在涡旋转子冷库安装背侧,而另一块为定环。固定在机座上,保持不动,使涡旋转子可作偏心距平移转动运动。球形联轴节不仅具有防自转冷库安装作用,同时还可兼有平衡轴向力冷库安装止推作用。

(2)十字滑环机构,整体式及组装式十字滑环机构、在一个圆环上、下两面分别做成两个互相垂直冷库安装键,分别嵌入涡旋转子背面键槽和轴承支座键摘内起连接作用,在曲轴回转时,涡旋转子进行偏心回转运动,十字滑环随之在导向槽内作往复直线运动,由于涡旋转子嵌在十字滑环冷库安装键上,故涡旋转子也相对于十字滑环作往复直线运动,两个往复直线运动叠合冷库安装结果,使涡旋转子产生圆周轨迹运动。润滑油在压缩机中冷库安装作用是很重要冷库安装,稳定冷库安装涡旋压缩机性能是通过一般冷库安装冷冻润滑油来得到冷库安装,油溶解在制冷剂中,然后经过制冷回路内循环,通过从吸气孔来冷库安装返回油雾就足以进行润滑。对于涡旋定、转子,由于其曲率半径相同,在两型线相切处,容易形成油膜,起到密封效果;其次是涡旋转了冷库安装高速回转,离心力将油抛向腔壁,也易形成油膜。
z (6).jpg
冷库压缩机的异常处理
一、冷库压缩机不运转由电源引起的原因有 :保险熔断 ,开关故障 ,电源缺相 ,交流接触器吸合不良等 。对于有故障的开关和交流接触器最好予以更换 。由温度控制电路引起的原因有 :温控器 、压力继电器(有的还有油压继电器 、水压继电器)常闭触点未接触或热继电器或某个常用触点未接触 。电子电动机本身绕组烧毁和压缩机卡死 , 当用手转动冷库压缩机皮带轮仍不动或不能转完一圈时 ,需拆开冷库压缩机检修 。

二、冷库压缩机短暂运转即停止
电动机绝缘电阻下降或某相碰壳接地,电器或导线绝缘不良, 此时断开连接电路,用兆欧表测量各点对地接触电阻 ,最低不得低于0.5兆欧低于0.5兆欧时要更换或处理相应的电器、导线和电动机。冷库压缩机“抱轴”或“卡缸”,用钳形电流表测量电动机三相电流 ,均超出额定值,应拆御压缩机检修。

压力继电器断开:
1、电压过高,用双表检查压力高低,都高则因制冷剂充入过多,膨胀阀开启过大,风冷凝器冷凝不良,水冷凝器冷却水不足或水温过高 ,或大量温度高贮物入库,均可引起压力过高压力继电器动作 。因通风不良, 风扇破损 ,皮带轮打滑或排气阀未开足,系统内有空气 , 应仔细检查,对症排除。如开机后听到液击声,应检查电磁阀是否关闭不全 ,可在停机后听电磁阀处有否过液气流声 ,如有则应更换或修理电磁阀
2、冷库压力过低时 :制冷制严重不足或泄漏。高低压均低 , 则管道有严重堵塞 , (电磁阀过滤器和膨胀阀过滤网脏堵或冰堵 、油堵), 吸入阀未开足,膨胀阀感温包漏气引起膨胀阀不通 。
3、油压过低, 压差继电器动作。检查冷库油压表是否高于低压压力1.5~3.0kg/c㎡,如油压不足,检查供电系统是否阻塞,油泵是否工作,油压能否调节。

三、机器运转而制冷不足:
1、冷库压缩机效率下降,主要是吸、排气阀片关闭不严或阀片损坏,气缸盖或阀极的密封垫 “冲通”。检查时用双表测试停车后的高低压力 ,如压缩机排气压力表至 1MPa(10kg/c ㎡)停车 ,不到10分钟压力平衡 , 说明阀板有泄漏,平衡越快,泄漏越严重 。
2、冷库制冷剂不足或泄漏 ,制冷效率降低 。制冷管路堵塞 ,电磁阀 、膨胀阀损坏,冷库冷凝器工作状况不佳 ,蒸发器挂霜太厚,库内贮物过多热交换不畅,冷库体不严“漏冷”,温控器定温高 。以上皆对“症”处理。

四、冷库压缩机不停车,制冷情况正常。温控器调得过低 ;温控器触点烧蚀粘连;库内贮藏物过多。机器有异常响声或异味 :冷库压缩机内的异常响声可能是液击 ,阀片破损 ,气缸内进入异物 ,曲轴轴瓦间隙过大 。拆开机器检查处理。冷库里的机组地脚螺丝松动须紧固,机组皮带太松或太紧 ,进行调节。交流接触器和电磁阀噪音 ,排除或更换。更多的相关文章也可以阅读下“冷库机组,冷库板,冷库维修”或者“小型冷库机组

冷库屋(www.lengkuU.com)隶属于元宝制冷集团,专注于制冷行业20余年,是一家集小型冷库安装、冷库设计、冷库建造、冷库维修保养为一体化的冷库工程公司,提供各种冷库设计方案并建造各类小型冷库、保鲜库、冷藏库,安装热线:400-628-5088