冷库安装冷风机系统介绍

[复制链接]
发表于 2017-12-14 09:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷库中的冷风机是现在很多不同冷库都要使用的制冷配件,与冷库安装技术一样的严格,冷风机安装也要注意一些事项。
冷库冷风机选型:
A:冷风机结霜:冷风机的工作温度低于零度或低于空气露点温度时,开始结霜,结霜厚度达到一定程度会使冷风机的传热系数下降,热阻增大,风阻增大,影响冷风机换热,所以应进行融霜。
B:冷风机应用选择:根据冷库温度要求冷风机选择应根据以下标准选择,高温库:选择DL系列,片距:4.5mm;中温库选择:DD系列,片距:6mm;低温冷库选择:DJ系列,片距9mm.
冷库设计冷风机安装技术:冷风机是冷库制冷系统中的冷量输出设备,主要是由冷却盘管和轴流风机组成,利用轴流风机的强制作用,把已经冷却的空气通过冷风机的冷却排管,进行强制对流换热,空气冷却,从而达到降低冷库内温度的目的。
1.冷库设计冷风机安装所要选择的位置,根据循环最好位置和冷库整体结构方向确定其最佳的位置安装冷风机。
2.冷库设计时一定要考虑到冷风机的吊放位置要大于冷风机的厚度。
3.冷库设计选用冷风机的类型,根据冷库储存物所需冷却方式的不同而选择不同的冷风机。冷风机分为干式、湿式、和混合式的类型。(低温载冷剂直接与空气接触来降温的为湿式冷风机;在冷却管内利用制冷剂直接蒸发,而管道外面的空气得以冷却的冷风机这种为干式冷风机,干式冷风机一般使用更为广泛,安装方式可以落地式也可以是吊顶式。)
4.冷风机结构型式有落地式、落地上侧吹风式、落地下侧吹风式、落地平吹风式、吊顶式、拼装式等;根据冷库的需求来确实冷库所选用机型。
5.冷库设计冷风机的选型,一定要根据冷库的温度要求,及冷库有效工作容积量来确定,同时还要考虑到冷藏库储存物品的冷凝温度及货物的储存量,还有货物进出冷库频率等参数来确定冷库设计选用冷风机机型。
6.冷风机设计冷库安装时要考虑到冷风机安装支架,吊栓能够非常牢固的稳定住,并用密封胶将支架的螺栓及吊栓和管道穿孔封闭,避免冷桥和漏气。
7.冷库设计时因冷库需要当吊顶风机过重时,设计选材时一定要选用4号角或5号角铁做过梁,而且设计时一定要考虑好框架结构,过梁需要横跨到其它顶板和墙板上,来减轻承重。
6.jpg
冷库冷风机的安装:
A、冷风机安装时:冷风机进风面与墙体的最小距离不低于50厘米,保证空气的流通。同时冷库内储存物品时要留出冷风机风道。
B、冷风机的回气管连接应向压缩机方向倾斜,角度小于15℃;冷凝机组安装在冷风机上方时应在设备中加设回油弯避免冷冻油在冷风机管道中沉积,降低换热效果。
C、冷风机与冷凝机组的连接管道应增加保温措施,避免热交换过程中造成的热损失。
D、冷风机安装时应注意吊脚板之间的水平调节,避免电机震动引起噪音过大。
E、冷风机安装应尽量接近冷凝机组、缩短管道,避免气流速度降低。
F、冷风机化霜时自动感温头应尽量靠近冷风机中部的上方或结霜最后部分,并远离融霜电热器。
G、冷风机安装时:回风侧应远离冷库门,避免外部空气进入加大冷风机负载,加大冷风机结霜概率
H、冷风机安装时要在更换融霜电热器一侧留出等于冷风机长度的空间,以便于维护、更换融霜电热器。
I、安装膨胀阀时注意不要使焊接火焰对着冷风机。
J、冷风机连接外部系统时不允许改变冷风机连接管角度。
全封闭机组1.jpg
冷库冷风机的使用:
A、接通电源前,首先检查电机、化霜管的接线有无松动。
B、检查冷风机电机的扇叶与网罩有无相碰撞现象,检查扇叶转动方向是否与标识方向相同。
C、检查电源电压与铭牌要求是否相符。
D、检查冷风机的排水管道是否连接好,室外部分有无U型管道设置。
E、检查冷风机的化霜设置时间设定是否合理。
F、当空气冷却器用于液体载冷剂时冷却器的空气进口湿球温度应保证其冷却盘管基本不结霜,基本无凝结水,当冷却器停止使用时应将载冷剂放净或始终循环,以免结冰冻裂铜管。
冷风机的日常维护及维修:
A、化霜不均的原因:检查分液器分布头有无堵死或分布角度有无不良现象。系统中有无水分在分布角度处有结冰现象。系统停机时如果设计中无制冷剂聚集动作,冷媒在冷风机底部有滞留现象,系统启动时这些冷媒优先蒸发,从而造成冷风机底部结霜严重。冷风机吸气面离库板过近时,气流多集中于排管底部,容易造成结霜严重。感温头放置位置不适当,霜无法除尽。冷库开启过于频繁,除霜次数不够,除霜时间过短。低温系统中,排水管未做U型弯,造成室外空气倒吸回蒸发器,引起结霜不均。融霜电热器有无损坏现象。
B、降温缓慢的原因:
1.冷冻系统设计不合理时,冷冻油在蒸发器中残留,随着时间的增长,油的累积过多会严重影响制冷效果,应进行放油。如果蒸发器无其他故障,而蒸发管结霜稀稀拉拉不完整,既可判定为此类原因。2.冷库内货物堆积过多,负荷大。或货物摆放在风机送风风道,阻碍风机送风。3.冷风机配置过小。4.冷风机选型不对,导致化霜过于频繁;化霜周期过短或化霜时间过长;库温回温高。5.膨胀阀选型不对,或安装及调节不当。6.制冷剂充注过多或过少。7.冷风机与冷凝机组连接管道过长,热损耗及热负荷过高。8.冷风机压力损耗较大时,考虑更换外平衡膨胀阀。9.观察冷风机电机有无反转现象;进、出管有无接反现象。阅读此文的人还看了“冷库库板分类介绍及安装要求技巧


冷库屋(www.lengkuU.com)隶属于元宝制冷集团,专注于制冷行业20余年,是一家集小型冷库安装、冷库设计、冷库建造、冷库维修保养为一体化的冷库工程公司,提供各种冷库设计方案并建造各类小型冷库、保鲜库、冷藏库,安装热线:400-628-5088

联系我们

宁波江东区东方商务中心4幢26号

400-628-5088(服务时间:8:00-18:00)

1290676079@qq.com

在线咨询新浪微博官方微信官方微信

部门热线

前   台:0574-8788-1355
业务部:0574-8788-1355
客服部:0574-8788-1355
技术部:130-0374-7239
人事部:130-0374-7239

安装咨询 价格咨询 售后服务 400电话400-628-5088 返回顶部