冷库压缩机就相当于冷库的心脏一样是冷库运行的重要的组成部分。现在冷库屋来专门来说说冷库压缩机相关的知识要点。先说说市场上常见的冷库压缩机。
1、丹佛斯美优乐:
丹佛斯作为全球制冷、供热、传动及移动液压领域的领导者,其生产的美优乐全封闭活塞式压缩机在全球独领风骚。丹佛斯的技术和解决方案广泛应用于民用和商用供暖、制冷和空调、食品冷冻和工业产品线自动控制领域,大大提高了现代生活的舒适度,推动了环保和清洁能源的发展。作为在节能环保领域全球领先的企业,丹佛斯在促进世界各国低碳经济的发展,尤其是在举世闻名的“丹麦绿色发展模式”的建设过程中, 发挥了积极作用。

2、比泽尔活塞机、螺杆机:
比泽尔在压缩机领域享有盛誉超过80年,分布在90个国家和地区,拥有超过3000名员工。位居全球领先的冷媒压缩机制造商之列。比泽尔压缩机产品在中国制冷市场的应用很广泛。在大受市场欢迎的同时,比泽尔却也引来了众多山寨的蝇虫相绕。比泽尔制冷技术(中国)有限公司是比泽尔集团2006年在北京经济技术开发区建立的全资子公司。该公司全面提升了技术水平和生产能力,既显示了比泽尔对中国市场的信心和决心,又能切实更好地服务于客户。

3、艾默生谷轮TM(CopelandTM)压缩机:
谷轮压缩机创立于1921年至今90多年,具有丰富的生产经验和强大的技术支持,保证出厂的每一个压缩机都具有最高的品质。艾默生环境优化技术公司在中国设立了苏州和沈阳两个生产工厂,产品包括压缩机、冷凝机组和阀件产品。所有的专业技术及技术指导都是遵循艾默生环境优化技术公司全球统一的技术规范和要求。目前艾默生环境优化技术公司的产品使用谷轮作为压缩机产品的商标名称,在中国大陆地区注册了商标,进行进口产品和国产产品的合法销售。
timg (34).jpg
小型冷库压缩机常见故障:
(1)电机烧毁:电机的运转离不开正常的电源输入,合理的电机负荷,良好的散热和绕组漆包线绝缘层的保护。从这几方面入手,不难发现绕组烧毁的原因不外乎如下六种:异常负荷和堵转;金属屑引起的绕组短路;接触器问题;电源缺相和电压异常;冷却不足;用压缩机抽真空。实际上,多种因素共同促成的电机损坏更为常见。上述不利因素还会相互引发:异常负荷和堵转时的大电流可能导致接触器焊合;单个触点拉弧甚至焊合会引起相不平衡或单相;相不平衡会引起散热问题;散热不足会引起磨损;磨损会产生金属屑因此,正确安装使用压缩机,以及合理的日常维护,可以防止不利因素的出现,是避免压缩机电机损坏的根本方法。
(2)液击:能引起压缩机液击的液体不外乎如下几种来源:回液,即从蒸发器中流回压缩机的液态制冷剂或润滑油;带液启动时的泡沫;压缩机内的润滑油太多。
(3)缺油与润滑不足:缺油是很容易辨别的压缩机故障之一,压缩机缺油时曲轴箱中油量很少甚至没有润滑油。润滑不足:磨损的直接原因是润滑不足。缺油肯定会引起润滑不足,但油润不足不一定就是缺油引起的。以下三种原因也可以造成润滑不足:润滑油无法到达轴承表面;润滑油虽已到达轴承表面,但是粘度太小,不能形成足够厚度的油膜;润滑油虽已到达轴承表面,但是由于过热而分解掉了,不能起到润滑作用。

缺油会引起严重的润滑不足,缺油的根本原因不在于压缩机奔油多少和快慢,而是系统回油不好。安装油分离器可以快速回油,延长压缩机无回油运转时间。蒸发器和回气管路的设计必须考虑到回油。避免频繁启动、定时化霜、及时补充制冷剂、及时更换磨损的活塞组件等维护措施也有助于回油。回液和制冷剂迁移会稀释润滑油,不利于油膜的形成;油泵故障和油路堵塞会影响供油量和油压,导致摩擦面缺油;摩擦面高温会促使润滑油分解,使润滑油失去润滑能力。这三方面问题引起的润滑不足也常常造成压缩机损坏。 缺油的根源在于系统。因此,只更换压缩机或某些配件不能从根本上解决缺油问题。
timg (33).jpg
压缩机在正常工作情况下,应该吸人制冷工质的干蒸气。但是,如果制冷工质流量太大,热负荷变化太快,或操作不当,则压缩机可能吸人湿蒸气,甚至吸人液体工质。进人汽缸的还有润滑油。当进人汽缸的液体太多,来不及从排气阀排出时,汽缸内压力将急剧升高形成液击,使汽阀、汽缸、活塞、连杆等零件损坏,因此需采取一系列保护措施。下面冷库屋制冷小编为您讲解一下冷库制冷设备压缩机的防止液击保护。
(1)假盖。将气阀组件用一弹簧紧压在汽缸端部,形成假盖。缸内压力过高时,将排气阀顶起,液体泄出,缸内压力迅速降低。
(2)气液分离器。为了减少进人压缩机的液体量,低压蒸气在吸人前先经过气液分离器,使原来夹带在低压蒸气中的液体分离出来,从而保证压缩机的干行程。气液分离器的作用原理根据液滴和气体密度的不同,运用惯性和附着等方法来达到分离的目的。
(3)油加热器。曲轴箱的润滑油溶有制冷剂,环境温度低时溶人量增加。压缩机启动时,曲轴箱内压力突然降低,大量制冷剂汽化,润滑油呈泡沫状并被吸入汽缸,引起液击。用油加热器在启动前对润滑油加热,降低溶在润滑油中的制冷剂最是避免液击的有效措施。相关文章推荐:冷库安装制冷系统机组介绍与调试


冷库屋(www.lengkuU.com)隶属于元宝制冷集团,专注于制冷行业20余年,是一家集小型冷库安装、冷库设计、冷库建造、冷库维修保养为一体化的冷库工程公司,提供各种冷库设计方案并建造各类小型冷库、保鲜库、冷藏库,安装热线:400-628-5088

联系我们

宁波江东区东方商务中心4幢26号

400-628-5088(服务时间:8:00-18:00)

1290676079@qq.com

在线咨询新浪微博官方微信官方微信

部门热线

前   台:0574-8788-1355
业务部:0574-8788-1355
客服部:0574-8788-1355
技术部:130-0374-7239
人事部:130-0374-7239

安装咨询 价格咨询 售后服务 400电话400-628-5088 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表