冷冻机组和冷水机组

[复制链接]
发表于 2017-12-21 14:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过冷库屋不断的对冷库知识的介绍,相信很多人现在已经知道了冷库可以分为风冷和水冷两种制冷方式。现在冷库屋来分别说说冷冻机组和冷水机组。
冷库建造冷冻机是指用压缩机改变冷媒气体的压力变化来达到低温制冷的机械设备。所采用的压缩机,因其使用条件和压缩工作介质的不同,它又不同于一般的空气压缩机。按冷冻机结构和工作原理上的差别,它与空气压缩机类似,也可分为活塞式、螺杆式、离心式等几种不同形式。冷冻机是冷库建造制冷设备中最重要的组成部分之一。冷冻机组国家标准规范GB/T21363-2008:两台蒸发式冷凝器的最小间距为壳体内径的35%。
ticcmg.jpg
螺杆式冷水机组:优点:结构简单,运动部件少,易损件少,仅是活塞式的1/10,故障率低,寿命长。圆周运动平稳,低负荷运转时无“喘振”现象,噪音低,振动小。压缩比可高达20,EER值高。调节方便,可在10%~100%范围内无级调节,部分负荷时效率高,节电显著。体积小,重量轻,可做成立式全封闭大容量机组。对湿冲程不敏感。属正压运行,不存在外气侵入腐蚀问题。缺点:价格比活塞式高。单机容量比离心式小,转速比离心式低。润滑油系统较复杂,耗油量大。大容量机组噪声比离心式高。要求加工精度和装配精度高。
离心式冷水机组:优点:叶轮转速高,输气量大,单机容量大。易损件少,工作可靠,结构紧凑,运转平稳,振动小,噪声低。单位制冷量重量指标小。制冷剂中不混有润滑油,蒸发器和冷凝器的传热性能好。EER值高,理论值可达6.99。调节方便,在10%~100%内可无级调节。缺点:单级压缩机在低负荷时会出现“喘振”现象,在满负荷运转平稳。对材料强度,加工精度和制造质量要求严格。当运行工况偏离设计工况时效率下降较快,制冷量随蒸发温度降低而减少幅度比活塞式快。离心负压系统,外气易侵入,有产生化学变化腐蚀管路的危险。

溴化锂吸收式冷水机组(蒸汽,热水和直燃型):优点:运动部件少,故障率低,运动平稳,振动小,噪声低。加工简单,操作方便,可实现10%~100%无级调节。溴化锂溶液无毒,对臭氧层无破坏作用。可利用余热。废热及其他低品位热能。运行费用少,安全性好。以热能为动力,电能耗用少。缺点:使用寿命比压缩式短。节电不节能,耗汽量大,热效率低。机组长期在真空下运行,外气容易侵入,若空气侵入,造成冷量衰减,故要求严格密封,给制造和使用带来不便。机组排热负荷比压缩式大,对冷却水水质要求较高。溴化锂溶液对碳钢具有强烈的腐蚀性,影响机组寿命和性能。
模块化冷水机组:优点:系活塞式冷水机组和螺杆式冷水机组的改良型,它是由多个冷水单元组合而成。机组体积小,重量轻,高度低,占地小。安装简单,无需预留安装孔洞,现场组合方便,特别适用于改造工程。缺点:价格较贵。模块片数一般不宜超过8片。

活塞式冷水机组:优点:用材简单,可用一般金属材料,加工容易,造价低。系统装置简单,润滑容易,不需要排气装置。采用多机头,高速多缸,性能可得到改善。缺点:零部件多,易损件多,维修复杂,频繁,维护费用高。压缩比低,单机制冷量小。单机头部分负荷下调节性能差,卸缸调节,不能无级调节。属上下往复运动,振动较大新趋势。单位制冷量重量指标较大。
水源热泵机组:优点:节约能源,在冬季运行时,可回收热量。无需冷冻机房,不要大的通风管道和循环水管,可不保温,降低造价。便于计量。安装便利,维修费低。应用灵活,调节方便。缺点:在过度季节不能最大限度利用新风。机组噪声较大。机组多数暗装于吊顶内,给维修带来一定难度。
ptimg.jpg
在冷库建造制冷行业中分为风冷式冷水机组和水冷式冷水机组两种,根据压缩机又分为螺杆式冷水机组和涡旋式冷水机组,在温度控制上分为低温工业冷水机和常温冷水机,常温机组温度一般控制在0度-35度范围内。低温机组温度控制一般在0度至-100度左右。一台质优价廉的冷水机组是冷库建造工程成功的保证,同时对系统的运行也产生长期影响,那么我们选型时要了解什么问题呢?下面小编就给大家分享几点冷水机选择的一些注意事项。
1.冷却能力:即需要多大的制冷量,比较常用的制冷量单位有Kcal/h、kw等。
2.出水温度:回水温度或出回水温差要求:出水温度是指需要的冷冻水温度,回水温度是指冷却水温度,一些散热要求比较严格的设备都会有冷却水供水温度要求。
3.冷却水流量:是指制冷设备使用时需供应的冷水机的冷却循环水流量。
lkdtimg.jpg
4.出水压力:有些需散热设备由于其设备内部散热结构复杂,对冷却水供给有一定的压力要求,这时需考虑冷水机的额定出水压力能否满足该要求。
5.水泵的扬程:如果是单机一对一使用,水泵扬程应该不是问题。若多台水冷式冷水机并联成系统供多台需冷却设备应用,则需考虑管道系统的阻力,由此来推算需要配置多大扬程的水泵。
6.控制调节要求:一般是指压力控制调节和温度控制调节。
7.冷水机组安全保护功能要求:压缩机延时启动保护器。高低压保护功能。逆(缺)相保护。压缩机过载保护。防冻结保护。压缩机过热保护。压缩机频繁启动保护器及异常指示灯及各种保护开关。阅读此文的人还看了“冷库安装之制冷机组和冷库库板的选择

冷库屋(www.lengkuU.com)隶属于元宝制冷集团,专注于制冷行业20余年,是一家集小型冷库安装、冷库设计、冷库建造、冷库维修保养为一体化的冷库工程公司,提供各种冷库设计方案并建造各类小型冷库、保鲜库、冷藏库,安装热线:400-628-5088

联系我们

宁波江东区东方商务中心4幢26号

400-628-5088(服务时间:8:00-18:00)

1290676079@qq.com

在线咨询新浪微博官方微信官方微信

部门热线

前   台:0574-8788-1355
业务部:0574-8788-1355
客服部:0574-8788-1355
技术部:130-0374-7239
人事部:130-0374-7239

安装咨询 价格咨询 售后服务 400电话400-628-5088 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表