2匹能做保鲜库吗

[复制链接]
发表于 2017-12-30 13:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
2匹能做保鲜库吗?这个答案是两方面的,如果保鲜库的规模尺寸不大,2匹的制冷机组可以用作保鲜库的制冷系统,反之如保鲜库体积太大保鲜库的要制冷机组也要增大否则就有可能冷库达不到制冷效果。那么保鲜库应当怎样选择合适的制冷机组呢?下面冷库来述说。
40P58PICIpz_1024.jpg
组合冷库压缩机组的设计选型:无论何种品牌的压缩机组的选型,都是根据活动冷库的蒸发温度及冷库有效工作容积来确定,另外还要参考冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率等参数。通常高温活动冷库制冷量计算公式为:冷库容积×90×1.16+正偏差,正偏差量根据冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率确定,范围在100-400W之间;中温活动冷库制冷量计算公式为:冷库容积×95×1.16+正偏差,正偏差量范围在200-600W之间;低温活动冷库压缩机组制冷量计算公式为:冷库容积×110×1.2+正偏差,正偏差量范围在300-800W之间。

一、冷藏库冷库匹配的冷风机:每立方米负荷按W0=75W/m³计算。若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);冷库制冷机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。也可以参考“冷库设计需收集哪些参数?冷库如何选择冷风机?”一文
20170324080907721.jpg
二、冷冻库冷库匹配的冷风机:每立方米负荷按W0=70W/m³计算。若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35ºC蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30ºC蒸发温度计算。

三、冷库安装间匹配的冷风机:每立方米负荷按W0=110W/m³计算。若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1;若V≥50m³,则乘系数A=1.0最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
mtimg.jpg
在建造冷库的时候,压缩机的选择应该遵循以下几点:选择压缩机时,需要考虑整个冷库的制冷量是否能够满级旺季最高的能符合要求;在计算数据的时候,一定要严格参照最高人气水的温度,来合理规划压缩机的运行工况。其次,压缩机的总制冷量,还应该根据实际的生产总量和经济条件作为选择的标准;大多数情况下,压缩机的总数最少应该在两台以上。同一座冷库,压缩机的型号,系列应该尽可能保持一致,这样可以便于后期的管理和零部件的更换。针对不同蒸发系统设备有所差异的压缩机,在选择的时候应该根据本制冷系统中其他设备的备用性和匹配性出发,综合考虑整个制冷系统平稳,有效的运行工况。阅读此文的人还希望看到“10平方保鲜库需要几匹的制冷机组

冷库屋(www.lengkuU.com)隶属于元宝制冷集团,专注于制冷行业20余年,是一家集小型冷库安装、冷库设计、冷库建造、冷库维修保养为一体化的冷库工程公司,提供各种冷库设计方案并建造各类小型冷库、保鲜库、冷藏库,安装热线:400-628-5088