冷库是现在很容易就能看到的,是用来各种食品和货物的保鲜冷冻建筑。冷库是由各种制冷设备和保温材料共同组装而成的,今天冷库屋来说说冷库的几个重要组成部分冷库机组,冷库库板,和冷库维修的技术要点。
3276-16012Q34910.jpg
1、冷库机组。冷库机组是冷库重要的组成部分,是冷库安装过程中必不可少的一部分。冷库机组包括制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、冷媒、膨胀阀等其他制冷设备共同组成的。目前市场上不同的制冷设备都有不同的品牌和不同的生产厂家,如果谷轮压缩机、比泽尔压缩机、丹佛斯等等。无论何种品牌的压缩机组的选型,都是根据活动冷库的蒸发温度及冷库有效工作容积来确定,另外还要参考冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率等参数。通常高温冷库制冷量计算公式为:冷库容积×90×1.16+正偏差,正偏差量根据冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率确定,范围在100-400W之间;中温冷库制冷量计算公式为:冷库容积×95×1.16+正偏差,正偏差量范围在200-600W之间;低温冷库压缩机组制冷量计算公式为:冷库容积×110×1.2+正偏差,正偏差量范围在300-800W。

冷库机组作为冷库重要组成部分,安装时要遵循一定的规范。电线排放。所有电线除用空调扎带扎好外,需用波纹软管或走线槽穿管保护,温度显示导线尽量不与电线靠在一起排线。冷库机组铜管排放。所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好,尽量走直管线并分段固定。冷库制冷系统连接。因冷库机组的冷凝器、蒸发器在厂里都经过打压密封,因此开封时,都应有压力,可查是否有漏,出厂铜管应两头有封尘措施,施工时也要注意随时密封,以防水灰尘进入管内,铜管连接以焊接方法,接口牢固美观。机组散热器安装。散热器安放位置离冷库机组越近越好,最好在冷库机组偏上位,散热器安装位具备最佳散热环境,吸风口不能对着其它设备出风口,特别是油性气体,出风口不能短路及对着别处窗口(特别是居民窗口)和设备,离地应有2M高,安装水平牢固。机组安装。冷库机组位置离蒸发器越近越好,且易维修,散热良好,如外移需安装遮雨棚,冷库机组位四角需要安放防震垫片,安装水平牢固,不易被人碰着。机组的安装基础应平整,结实。冷库机组的安装(包含整个制冷系统)是保证机组无故障运行的前提,请用户委托专业人员安装。周围环境温度应在38℃以下,过高的环境温度将导致机组故障。
270.jpg
2、冷库板。冷库板是冷库的必要保温材料,常见的冷库板有聚氨酯库板、聚苯酯冷库库板、泡沫板。聚氨酯冷库板的厚度规格普通有60.75.100.120.150.180这六种,冷库板的库板的尺寸标准的宽度为960厘米,长度一般在15米以内,当然假如用户有特别的要求也可以定制的,这个尺寸并不是完全的。普通的冷库板,是由厂家预产的,预先规定具备固定的长度、宽度和厚度,高、中温冷库,普通选用10厘米厚的模块,低温库及冻结库普通选用12厘米或15厘米厚的模块;所以假如不是预先规定的库板,采时就要注意库板的疏密程度和钢板的厚度。聚氨酯冷库板以轻质聚氨酯作为冷库板的心里头材料,聚氨酯的益处就是隔性能十分的令人满意,聚氨酯冷库板的外部由,彩钢板和不锈钢板组件而成,这么做的益处就是避免冷库板由于里外温差较大造成温度的广泛散布,因此使冷库更加的节能,增长冷库的办公速率。冷库板的好坏挑选对于冷库来说是十分的关键,由于冷库不一样于平常的的库房,冷库里边的温度普通的都比较的低,并且对于空气的温度,湿润程度,以及背景的要求都比较的高,所以我们在挑选冷库板的时刻要注意必须要挑选对于温度控制比较好的冷库板。假如冷库板选择不当,造成冷库里边的温度难于控制的话,很容易会造成储存安放在冷库里边的产品变质,浪费更多的资源,增长成本。冷库板安装规范如下:

根据设计图纸,若库内设计有支撑梁、柱、支撑钢架,应按照设计图纸要求,放线定位,做出准确清晰标志;焊接或安装好支撑梁、柱、支撑钢架等,焊口按照图纸要求做好防潮、防腐处理。需安装在库内并需提前进入库内的设备安装就位或者摆放到库内适当位置;安装好库内临时照明设施,安装布置好施工用电设备,做好防雨、防潮、防撞、防扎等安全防护工作。从库体角部开始安装墙体库板,角部用30-30-0.5彩板角钢临时固定;安装每一块墙板时,公、母槽结合面上均匀打两道发泡料,安装聚苯乙烯墙板时打一道发泡料。打料应均匀连续;墙板安装到位后,两块墙板内外钢板搭接处拉铆钉联接固定,铆钉间距库内以300mm为宜;偏心钩联接形式的库板连接时应在安装前将偏心钩松动一遍,保证安装时能够可靠锁紧。顶库板安装宜与墙板安装交替进行,墙板留出撤出施工设备的缺口;顶库板安装时,与墙板搭接处的端头钢皮应断开50mm防止冷桥跑冷;顶库板每块之间结合面上均匀打两道发泡料,打料应均匀连续,钢板内外搭接处拉铆钉固定,铆钉间距以300mm为宜;
636238166258257991647.jpg
为了保证施工以及冷库运行使用安全,顶库板支撑(吊点)之间跨度应符合以下规定:聚苯乙烯顶库板(厚度100mm)最大跨度3米;聚氨酯顶库板(厚度100mm)最大跨度5米。大跨度的顶库板安装时,如果库内已安装支撑钢梁,应在安装每一块库板时将顶库板与支撑钢梁用拉铆钉固定,每块顶库板应打两排各三处铆钉;如果是采用吊点型式的,应在顶库板安装施工前完成吊挂结构的安装施工工作,保证在顶库板安装时能够同时安装各吊点;吊点应保证每块库板沿宽度方向至少有两点。顶库板与顶库板端头的对接缝要进行处理,以防止漏气、跑冷。顶库板全部安装完成后,对接缝要打满发泡料,用拉铆的方法将宽度80mm彩钢板封盖在对接缝处。聚苯乙烯库体安装时,顶库板安装的同时应校正墙板的垂直度误差。顶库板的长度应相对墙板外表面短10mm,顶库板安装完成后,安装外包角时,将10mm缺口处打上发泡料,保证库体的密封性能。顶库板或墙板需要开洞打孔时,首先应根据图纸设计要求进行内外放线定位,复核无误后开洞打孔;进线孔、进液孔、回气孔、上水孔、排水孔使用开孔器开孔。开洞打孔后及时进行施工处理,孔口用发泡料或密封胶封闭防止漏气跑冷;门口、通风口、传货口等采用包边装饰,拉铆钉固定,铆钉间距内侧300mm外侧150mm。内外包角拉铆钉间距分别为300mm、200mm;聚苯乙烯库体安装完成后,墙板接缝处均匀打一道硅酮密封胶密封、装饰。冷库试机过程中,应专人检查库板外表面应反光均匀、无结露、跑冷现象;检查接缝处、开洞打孔处的密封状况;库门、传货口等处有无密封不严的情况,及时处理脱胶、漏气等保温、密封失效的问题。详细情况可以参考“冷库库板分类介绍及安装要求技巧
pjtimg.jpg
3、冷库维修。冷库使用时间久了难免会出现各种故障,因此冷库维修是在所难免的。冷库需要根据不同的故障来进行维修,并需要专业的冷库工程师进行维修。为了方便各位冷库朋友对小型冷库的了解及日后的维护,下面为大家提供一个维修案列。该小型冷库原来的国产73冷库设备制冷机组,后来帮客户换一台5P谷轮冷凝压缩机组,R22制冷剂,冷库蒸发器是采用瑞雪牌排管蒸发器。去年换压机的时候很好用的,前几天停了3天电再起动只有膨胀阀到蒸发器的一小段结霜,开机一个下午没有改变,调节膨胀阀无效果.当时环境温度35度,冷库设备干燥器和环境温度一样没有热感,节流元件膨胀阀45度结霜很厚,回气管温度和环境温度一样高压1.3MPA低压从0.01。案‍例分析从以上数据和和故障现象可以看出,高低压力均偏低。冷库蒸发器结霜不全,回气管温度过高。针对以上情况可以得出结论为冷藏库缺少制冷剂,建议查漏不漏加注制冷剂即可解决问题。相关文章推荐:冷库维修报价表


冷库屋(www.lengkuU.com)隶属于元宝制冷集团,专注于制冷行业20余年,是一家集小型冷库安装、冷库设计、冷库建造、冷库维修保养为一体化的冷库工程公司,提供各种冷库设计方案并建造各类小型冷库、保鲜库、冷藏库,安装热线:400-628-5088